РИ М РПУ и лини расширения
Возникла следующая проблема: к Астре РИ М РПУ по линии расширения подключил 4 Астры 822 (предварительно зарегистрировал рпдк и датчики). настроил РИ М РПУ в автономный режим, реле 822-й астры на режим работы реле "специальный" . После включения системы, РИ М РПУ выходит в рабочий режим, на 822-й секунд 10-20 индикатор горит, потом начинает мигать 1раз в 1сек(нет связи с УУ). Систему собираю второй раз, раньше подобной проблемы не возникало. качал с "теко" новое ПО, прошивки не помогло. на РИ М РПУ перемычки выставлены согласно новой инструкции.

поменял РИ М РПУ - та же история.
С "Актив СБ" подсказали пере прошить еще раз.
Пере прошивал как 822-ю, так и РИ М РПУ, но результатов не получил, линии расширения 822-я не видит. Может прошивки не соответствуют друг другу или ... . Теряюсь в догадках, а объект стоит.
Помогите пожалуйста!
Андрей! Вы сравнивали скорости по линии расширения блока реле и приёмника?
Да действительно новое оборудование работает на скорости 4800 бод.

Спасибо за помощь.

Хороший мануал 90 процентов удачной сборки! :)
А как придти к общему знаменателю этих самых скоростей?
Если конфигурацией оборудования Астра занимаетесь через компьютер, то сменить скорость по линии расширения можно быстро. Почитайте инструкции по наладке оборудования.