Техподдержка / +7 (843) 528 22 56

Астра 812 Pro и звуковая сигнализация.

Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Страницы: 1
Астра 812 Pro и звуковая сигнализация.
Добрый день! А в 812-Pro вообще есть встроенный зуммер? Уже по всякому настраивал - никакого звука нет. Брак что-и? Или оно работает только с внешними оповещателями? Разделы - температурный и технологический. Вроде всё срабатывет - на дисплее "Нарушение", светодиод горит, а звуковой сигнализации нет.
Изменено: Алексей Иванов - 13.05.2020 14:43:48
Добрый день. Встроенный звуковой сигнализатор есть. Он является седьмым физическим выходом в Астра-812 Pro. Необходимо создать системный выход со следующими настройками:

Тип устройства: ППКОП
Адрес устройства: 1
Физический выход: 7
Режим работы: Звуковой сигнализатор

После чего к данному системному выходу привязать разделы, о состоянии которых он должен сигнализировать.
Цитата
Андрей Титов пишет:
Встроенный звуковой сигнализатор есть.
Ну да, на фотках платы пьезопищалка присутствует.
Цитата
Андрей Титов пишет:
После чего к данному системному выходу привязать разделы, о состоянии которых он должен сигнализировать.
Ну в общем-то так и делал, но толку ноль. Может с разделами температурный и технологический звук не работает?
Скриншот
Режим работы "звуковой сигнализатор":
Цитата
- включается на 10 минут при появлении тревоги или нарушения в любом из разделов типов "охранный" или "технологический", к которым выход привязан.
- включается с частотой 0,5 Гц и скважностью 2 (0,25 секунд реле замкнуто, 0,25 секунд реле разомкнуто) без ограничения времени, при появлении пожара в любом из разделов типов "пожарный", к которым выход привязан.
- выключен во всех остальных ситуациях.
При этом привязанный технологический раздел должен находиться во взятом состоянии, а в температурном должен быть включен контроль.
Цитата
Андрей Титов пишет:
При этом привязанный технологический раздел должен находиться во взятом состоянии, а в температурном должен быть включен контроль.
Технологический раздел с автовзятием, привязаны два беспроводных датчика утечки воды Астра-361. Замыкаю пальцем контакты датчика - на экране "Нарушение", светодиод моргает красным, звука нет.
Вообще, хорошо бы при подаче питания генерировать короткий тест-сигнал через встроенный зуммер, для проверки работоспособности. Возможно, просто где-то непропай, а я тут третий день с настройками бьюсь...
Для того чтобы протестировать звуковой сигнализатор отвяжите от него разделы и запишите конфигурацию в прибор. После этого с клавиатуры прибора в меню инженера   выполните команду "системные выходы -> тест выхода -> номер выхода -> включить (выключить)"
Цитата
Андрей Титов пишет:
"системные выходы -> тест выхода -> номер выхода -> включить (выключить)"
Это тоже пробовал. Пульт подверждает включение/выключение, но звука нет.
Убедитесь, что Вы точно отвязали разделы. Если это так, то скорее всего звуковой сигнализатор неисправен. Воспользуйтесь инструкцией на этой странице:

https://www.teko.biz/support/garantiynoe-obsluzhivanie/
Страницы: 1