Лазерный пульт "Астра-942" не запускает регистрацию радиоустройств в сети и при попытке выполнить "тестовый пожар" извещатель переходит в состояние "тревога" но ППКОП не реагирует. (смотрю в "состоянии р\устройств"), в чем может быть причина?
14.02.2012 08:32:11
Лазерный пульт "Астра-942" не запускает регистрацию радиоустройств в сети и при попытке выполнить "тестовый пожар" извещатель переходит в состояние "тревога" но ППКОП не реагирует. (смотрю в "состоянии р\устройств"), в чем может быть причина?
|
|
|
|
05.03.2012 13:29:18
На самом деле здесь есть доля недосказанностей, разобрать которые можно последовательно ответив на более простые расчлененные вопросы:
1. «Лазерный пульт "Астра-942" не запускает регистрацию радиоустройств». Запуск невозможен на основании того, что радиоустройство уже зарегистрировано, видит своего «координатора», и наверняка нет индикации «нет сети» (двойные вспышки белым цветом). Об этом есть предупреждение на стр. 24 «Инструкции быстрого старта». 2. «при попытке выполнить "тестовый пожар" извещатель переходит в состояние "тревога" но ППКОП не реагирует. (смотрю в "состоянии р\устройств")» - из этого следует, что извещатель в самом начале настроечных работ с системой был благополучно зарегистрирован, но в силу каких-то причин доставка извещений с него на координатор не производится. В таком состоянии необходимым действием является не проведение теста с помощью кнопки «ТЕСТ» от ЛП, а проведение процедуры «оптимизации радиосети» нажатием средней кнопки пульта. После чего извещатель должен выполнить процедуру переприсоединения к радиосети, по результатам которой в течении не более 2-х установленных в радиосети периодов контроля должна быть либо восстановлена радиосвязь с извещателем, либо сформулировано извещение «нет сети» на индикатор извещателя, и вместо уровня качества связи должно появиться сообщение «НС» в режиме просмотра состояния радиоустройств в меню прибора. Здесь уместен встречный вопрос: «А что показывает ППКОП по уровню качества связи с этим конкретным извещателем? Какие цифры в статистике нескольких обновлений?» 3. Далее при ответе на встречный вопрос ситуация может иметь 2 исхода: - допустим ответ – уровень сигнала «1-а перемежается с редкой 2-кой». Тогда причиной недоставки сообщений может быть недостаточность потенциала в радиоканале в направлении от извещателя до родительского устройства, с которым он работает (РТМ или сам координатор в ППКОП). При этом могут недоставляться не только тестовые сработки, но сигналы вскрытия. В таком случае процедура «оптимизации радиосети» второй кнопкой ЛП должна помочь, так как извещатель попытается найти альтернативу, если только не сэкономили на РТМ-ах. Если маршрут единственный – то придется просто добавлять РТМ; - допустим ответ – «от уверенной 2-ки до 8-ки», а тестовый сигнал не проходит, и сигнала вскрытия тоже нет. В этом случае рекомендуется выполнить сброс питания извещателя с обязательной переполюсовкой батарей на 1-2 секунды. Таким приемом будет полностью исключена вероятность какого-то программного «зависания» извещателя. |
|
|
|
08.11.2012 20:09:31
Вопрос по брелку, при проверке нижней кнопкой пульта направив лазер на индикатор пожарного извещателя что должно произойти? Почему не происходит тревога? Как добиться тревоги без задымления?
|
|
|
|
09.11.2012 09:45:11
Нижняя кнопка лазерного пульта Астра-942 предназначена для регистрации радиоустройств системы Астра-Zитадель в радиосети. Тестирование извещателя проводится верхней (красной) кнопкой. Тестирование так же может быть запущено из Меню инженера пункт Тест ИП. Из Меню можно запустить тестирование группы извещателей. Результаты тестирования заносятся в Журнал.
|
||||
|
|
|||