Техподдержка / +7 (843) 528 22 56

Применение сторонних считывателей с приборами Астра

Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Страницы: 1
Применение сторонних считывателей с приборами Астра, Нюансы применения считывателей производства других брендов
Коллеги! У кого есть опыт применения считывателей Болид с приборами Астра Про? Поделитесь опытом.
Пытаюсь подружить считыватель Болид Proxy-5MSG c Астра 8945Про. В теории все должно быть просто - Proxy-5MS работает с идентификаторами Mifare и формирует код в формате ТМ. Но на практике не работает. Пытался и через пульт  814Про и непосредственно к 8945Про подсоединять - считыватель карту принимает, а код прибором не принимается. В чем может быть дело?
Сейчас очень широкий выбор считывателей,  в том числе с современными форматами шифрования. Ну Dallas  уже не серьезно... Очень жаль, что 814Про понимает только ТМ, 8945Про wiegand понимает, но управление светодиодами неполное и очень неудобное, т.к. для этого приходится задействовать реле.
Здравствуйте, возможно проблема в том, что вы используете защищенный формат карт?
Пожалуйста пришлите схему подключения считывателя, и  параметры настройки системы.
Либо позвоните в техподдержку, для более информативного общения.
+7 (843) 528 03 69 доб. 136
Я пробовал и в защищенном режиме и в режиме считывания UID - результат один. Весь смысл использования формата Mifare в возможности использования защищенных режимов, чтобы исключить копирование идентификаторов.
Схема подсоединения считывателя по ТМ стандартная: (Proxy-5MS - Астра 814Про)  +U к U1; 0В к GND;  D0 к WD0.  С 8945Про  - аналогично. Управление светодиодами на считывание кода не влияет, тем более, что у Proxy-5MS прямая полярность управления светодиодами (т.е. нужно подать высокую логическую единицу, например +12В), поэтому подключение к выходу OUT ничего не дает. Для корректного управления светодиодами придется задействовать два реле.
БД с настройкой могу переслать, но чем это может помочь? Версии всех приборов обновлены с версии 3.0 до 4.2.
Спасибо за присланную БД. Вопрос по настройке сторонних считывателей проработаем совместно.
Коллеги, после длительных натурных испытаний стало ясно, что ПКП Астра далеко не со всеми считывателями работают корректно.  Служба техподдержки обещает опубликовать список совместимого оборудования, но когда это будет неизвестно. Поэтому предлагаю в этой ветке обмениваться информацией о совместимости. Действовать методом проб и ошибок дороговато, т.к. выбор считывателей разных производителей огромный,  а ТЕКО не производит своих проводных считывателей.

На данный момент мной опробованы следующие считыватели совместно с Астра 8945Про (вер.4.2):

1.   Контактный считыватель ТМ (i-Button) - считывает код;
2.   Болид Proxy-5MS - карты Mifare classic,  Mifare Plus X 4 k - интерфейс ТМ - не считывает код в любых режимах (защищенных и режиме считывания UID);
3.   IronLogic Matrix-II-EH - карты и брелоки  EM-marine -  интерфейс ТМ - не считывает код, интерфейс Wiegand - считывает код ;
4    IronLogic Matrix-II-MF-1 - карты Mifare classic,  Mifare Plus X 4 k -  интерфейс ТМ - не считывает код, интерфейс Wiegand - не считывает код  (в режиме считывания UID);
Страницы: 1