Восстановление конфигурации АРМ-Y после замены ПК
Имеем настроенную и работающую систему Астра-Y c одним УОП и 5-ю ООП.
Требуется заменить ПК с АРМ-ом.
Установили ПО АРМ-Y на новый ПК, подключились через usb к ПЦН.
Запустили АРМ, вошли в меню Инженера.
В строке состояния: "Модуль сопряжения подключен! Остановлен"
ПО производит синхронизацию с прибором.
Через меню Просмотр состояния УОП и ООП видим все шлейфы и их состояние.
После перехода в режим мониторинга АРМ сообщает "Нет зарегистрированных УОП"

Как восстановить конфигурацию из прибора в ПК?
Изменено: Александр - 12.10.2016 20:33:22
Все правильно АРМ сообщает. Нужно зарегистрировать УОП в АРМ через режим "Построение и настройка системы".
Спасибо, после регистрации УОП в новом АРМ-е все заработало.
Правда пришлось вновь прописывать наименование объектов и привязку шлейфов к ним.