Можно ли использовать4-х проводный кабель в Астра-А
Ветка форума по проводной адресной системе отсутствует - поэтому задам вопрос тут
Приборы не питаются от адресной линии связи, а требуют отдельной линии питания.
Так можно ли и питание и линию связи подключать одним 4-х проводным кабелем.
Или необходимо это делать двумя отдельными 2-х проводными кабелями?
Добрый день. Вы можете использовать огнестойкий кабель 2х2 сечением от 0,35 кв. мм. Например: КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,35