Здравстуйте. Смотрю ваш пример проекта по гостинице. Возник ряд вопросов. Например,  в примере проекта никак не освещено как реализуется в системе охранной сигнализации устройства доступа (проводные, беспроводные).  Какие есть варианты для постановки и снятия под охрану в системе. В общем , для здания и для каждого отдельного гостиничного номера, на каком оборудовании реализуется? Радиобрелки , ключи и т.п
Так же как быть, если необходимо защищать стены и перекрытия на пролом, есть ли радиоканальные извещатели типа штора или сейсмические?
Посмотрел "проект"... В нем нет важного пункта-расчет СОУЭ. Без него пожарные инспекторы "рубят" подобные "проекты"
Здравствуйте, Александр.
Данный расчет находится на странице №6 рабочего проекта "Система охранно-пожарной сигнализации и СУО 3-го типа"
Изменено: Роман - 09.12.2013 13:16:46
Здравствуйте, Максим.
На данный момент в составе системы Астра-Zитадель есть инфракрасный извещатель Астра-Z-5145 исп. Б - работает по принципу штора.
В ближайшее время в конце в начале лета в составе системы появится вибрационный извещатель Астра-Z-6245, который позволить контролировать поверхности на сигнал разрушения.