«Астра-812pro» и «Астра-712/0» - Контроль наличия питания 220в.
Здравствуйте, как следует из темы, вопрос заключается в комутации устройств с целью контроля наличия питания 220в:

Суть:
В пособии "Астра-812 Pro v3_2 ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ ИЗ МЕНЮ ПРИБОРА"
В п.3.2 в пп.1 сказано:
"Подключение с контролем питания. При наличии у источника питания релейного выхода, который размыкается при пропадании 220 Вольт, необходимо подключить этот выход к входу контроля питания (клеммы «Z1» и «GND»). Клеммы «U1» и «U2» при этом
необходимо соединить перемычкой из провода (например, КСПВ).
При пропадании 220 Вольт на источнике питания на входе контроля питания происходит
разрыв, и на дисплее прибора Астра-812 Pro появляется сообщение о неисправности."

ок, «Z1» и «GND» - вход, с этим вроде ясно, далее

Из руководства по эксплуатации «Астра-712/0» следует, что источник питания формирует извещения согласно таблице 1., в которой сказано, что "Отсутствие электропитания от электросети ~230В" формируется на выходах Реле1 и Реле2, сигналами "-" и "+" соответственно", итого - парой реле создаються сигналы на выходе, по которым можно определить 5 разных состояний
1) [+ | +] - Норма
2) [л | -] - Короткое замыкание выхода/Перегрузка выхода 12 В
3) [- | +] - Сеть неисправность/Питание от АКБ
4) [л | -] - Разряд АКБ
5) [+ | -] - Неисправность АКБ/Отсутствие АКБ
"+" – реле замкнуто, "– " – реле разомкнуто, "л" – любое состояние

хм.. два выхода у «Астра-712/0» и один вход «Астра-812pro»..
при этом «Астра-812pro» имеет и «Z2» и «GND», но настройки ШС(Z1/Z2) позволяют назначить в качестве "шлейфа контроля питания" только один из них...

если подключиться к первому реле(по факту размыкания), то результат будет зашумлён, т.к. п.2 и п.4 на выходах имеют любое состояние, да и к тому же выпадает п.5 неисправности, т.к. на выходе "+", что по п.1 является нормой... такой вот ребус..
по второму тоже смысла нет.

также в настройках «Астра-812pro», можно задать тип ШС(Z1 и Z2) как программируемый, что вроде как намекает на то, что можно где-то анализировать их состояния и по итогу что-то предпринимать, но информации о "программировании" я что-то вообще никакой не нашёл.
Добрый день.
При необходимости получения информации с двух реле Астра-712\0 можно использовать 2 варианта:
1. Используем ШС 1 ППКОП как ШС контроля питания (при нарушении будем получать событие «Неисправность питания» с источником ППКОП #1, но для этого нулевой канал нужно привязать в технологический раздел, иначе не будет индикации на встроенных в ППКОП индикаторах «Неисправность»)
Оба реле блока питания соединяем последовательно и через резистор 3,9 кОм подключаем ко входу Z1 и GND.
В этом случае мы будем получать событие «Неисправность питания» и в случае неисправности сети 220в и в случае неисправности АКБ и в случае перегрузки выхода (если ППКОП не выключиться).
2. Используем ШС1 и ШС2 как технологические. Привязываем ШС 1 в раздел 1 «Питание 220в», а ШС 2 в раздел 2 «Неиспр. АКБ». К ШС1 через резистор 3,9кОм подключаем реле 1, а к ШС2 через резистор 3,9кОм подключаем реле 2. Разделы 1 и 2 настраиваем как технологические круглосуточные с автовзятием.
Имеем в системе событие «нарушение» в разделе 1, если есть неисправность 220в
Имеем в системе событие «нарушение» в разделе 2, если есть неисправность АКБ.