Вопрос по длине проводов между РПУ-РИ-М и ППКОП-812

Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Страницы: 1
Вопрос по длине проводов между РПУ-РИ-М и ППКОП-812
В документации (Астра-812) сказано, что к системе по линии расширения (длиной до 200 м) можно много чего подключить. А какие есть ограничения к длине проводов между РПУ-РИ-М и ППКОП-812 по линии ТМ, и как далеко можно размещать сам считыватель от системы? Какими типами проводов это лучше делать?
Длина линии ТМ между РПУ и Астра-812 также может достигать 200 м, т.к. схемотехника РПУ обеспечивает стабильную связь, даже при применении проводов КСПВГ. При наличии внешних помех рекомендуется витая пара в экране.
А вот для подключения считывателя ТМ более жесткие требования. КСПВГ могут обеспечить длину до 10 м.   Рекомендуется использовать тип провода ШВП, и чем дальше нужно разместить считыватель, тем толще  должен быть провод.