Всем привет! Соответственно, интересует сабж. Имеем охранку на базе Астра-РИ-М. Один из разделов ("Выход") включает 2 датчика: Астра-5131 и Астра-3321. Данный раздел ставится на охрану с задержкой. Задержку приходится выставлять аж в 50 секунд - за меньшее время Астра-5131 не успевает перейти в дежурный режим. Можно ли каким-либо способом уменьшить это самое время?
Андрей Рябов пишет: Всем привет! Соответственно, интересует сабж. Имеем охранку на базе Астра-РИ-М. Один из разделов ("Выход") включает 2 датчика: Астра-5131 и Астра-3321. Данный раздел ставится на охрану с задержкой. Задержку приходится выставлять аж в 50 секунд - за меньшее время Астра-5131 не успевает перейти в дежурный режим. Можно ли каким-либо способом уменьшить это самое время?
Уменьшить время нелья, это время на восстановление ИК датчика, которое может быть до 60 сек. Можно совсем отказаться от тактики постановки на охрану с задержкой или попробовать режим для раздела с задержкой "разрешение постановки с исключением зон". при этом раздел возметься при условии восставновления СМК не дожидаясь восстановления ИК. По восстановлению ИК просто станет тоже на охрану. Но для работы этого режима в разделе должно быть не менее 3-х извещателй и в тревоге при этом может быть только один извещатель.
Спасибо за ответ. Про постановку "с исключением зон" надо почитать - впервые ставили Астра-РИ-М, поэтому опыта ноль целых, ноль десятых. Проблему пока решили переносом ИК датчика в другое место.