Техподдержка / +7 (843) 528 22 56

Корректная работа РИ-М с Астра 3321

Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Страницы: 1
Корректная работа РИ-М с Астра 3321
Есть Астра РИ М в автономном режиме,при размыкании 3321 срабатывает привязанное к нему реле на запрограмированное,после чего реле становится в норму.Как сделать что бы до тех пор пока 3321 не замкнётся реле то же не замыкалось ?
Изменено: Дмитрий Кузнецов - 16.12.2011 11:48:39
Выбрать режим работы реле "Тревога". В специальном режиме время размыкания установить на "пост.". При этом реле восстановиться только после восстановления состояния извещателя.
Спасибо.
Страницы: 1