не читается журнал событий

Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Страницы: 1
не читается журнал событий
Не могу прочитать журнал событий с астры 812-РИ версия ПО : ev 5.6.1, программой Pconf-R .
Нажимаю "чтение журнала событий в режиме настройки прибора" пишет в строке состояния "ошибка чтения журнала событий".
Вкладка "Настройка прибора" работает нормально значит прибор видит но журнал почему то не читает
Этот режим работает только при работе в системе Астра-РИ-М начиная с версий 812M-ev1_8_0 и
812-ev3_12_0. Сделан для ППКОП, сделанной на основе базовой платы Астра-812МВ http://www.teko.biz/catalog/235/3465/
Программа Pconf-R v2_2
Для успешного чтения журнала событий ППКОП на ПК выполнить:
1) Включить ППКОП, если был выключен и дождаться выхода на рабочий режим.
2) Подключить ППКОП к ПК с помощью кабеля USB типа AM/BM.
3) На ППКОП войти в <Меню пользователя> - <3 Журнал событий> - <2 Передача в ПК>, нажать клавишу "ОК" и подтвердить выбор режима.
В программе Pconf-R - Выполнить команду- Считать журнал

Версия ПО Астра-812: ev5_6_1 (система Астра РИ)
Версия платы: 812-ev3_12_0

Я попробовал - получилось. :)
Цитата
Rostov161 пишет:
Программа Pconf-R v2_2

Для успешного чтения журнала событий ППКОП на ПК выполнить:

1) Включить ППКОП, если был выключен и дождаться выхода на рабочий режим.

2) Подключить ППКОП к ПК с помощью кабеля USB типа AM/BM.

3) На ППКОП войти в <Меню пользователя> - <3 Журнал событий> - <2 Передача в ПК>, нажать клавишу "ОК" и подтвердить выбор режима.

В программе Pconf-R - Выполнить команду- Считать журнал



Версия ПО Астра-812: ev5_6_1 (система Астра РИ)

Версия платы: 812-ev3_12_0



Я попробовал - получилось.  
Спасибо. Долго мучился - по вашей наводке сделал и получилось