Доброго времени Задача следующая - необходимо организовать тревожную радиосигнализацию, автономную (возможно, в будущем через управляющее реле потребуется подключение к существующему ПКОП, что не есть проблема) Выбор пал на Астра-РИ (система должна удовлетворять НИЦ "Охрана") Но есть загвоздка - на объекте 2 поста охраны, и нужно дублировать вывод извещений на каждом (понимать, какой брелок сработал по индикации, встроенного звука в 861 достаточно) Всего предполагается 4 РПД (брелока), 1 РПУ, 2 устройства индикации Если установить один адрес для обоих устройств индикации, будут ли они корректно работать? Если нет, что можете предложить для решения проблемы?
Максимальная длина LIN интерфейса не более 200м. В вашем случае лучше установить на втором посту охраны еще один РПУ РИ и модуль 861, и зарегистрировать брелок в обоих РПУ, радио-протокол этого не запрещает. Нажатие кнопки на брелоке буде отрабатываться обоими РПУ одновременно на двух постах.
Страницы:1