Астра-712/4 ППКОП входная зона, помогите!
Имеется астра 712/4, задействованы 3 шлейфа из 4х. 1й СМК двери, 2й и 3й ИК внутри помещения. Попытался по инструкции нашаманить зону с задержкой. Но не понял её принципа. Она идёт зона с задержкой ВХОДА\ВЫХОДА или только ВХОДА? К большому сожалению не имеется возможности вывести ТМ наружу помещения. В итоге при попытке поставить систему под охрану и покинуть помещение нарушив СМК мы получаем тревогу по 1му шлейфу. По перемычкам всё перепроверил - тактика "Все ШС охранные
ШС1 с задержкой,
Остальные ШС мгновенные"....
Здравствуйте, Evgeniy Soldatov.
Для того чтобы установить задержку на вход и на выход для первой зоны (ШС) необходимо установить перемычки в следующем порядке:
F4, F5 разомкнуты
F6 на нижние два штыря, если Вас устроит задержка 30 с на вход и 1 минута на выход
F6 на верхние два штыря, если необходима задержка 1 минута на вход и 2 минуты на выход
F7 на нижние два штыря
Если время задержки Вас не устраивает и Вам охота задать свои значения, тогда Вам нужно программировать ППКОП Астра-712/4 с помощью ПК и программного обеспечения Pconf-712, которое можно скачать с сайта.
Блин, вроде так и сделано.... Сегодня перепроверю.  А по поводу  ПК и Pconf круто, если был бы кабель программирования  ;)