Техподдержка / +7 (843) 528 22 56

Астра 712/х расчет (подбор) оконечного сопротивления Пожарных ШС

Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Страницы: 1
Астра 712/х расчет (подбор) оконечного сопротивления Пожарных ШС
День добрый.
Делаем два объекта пож. сигнализацию, при пуске/наладке одного из них, ШС без конца срабатывал, причина как я понял в оконечном сопротивлении и в токопотребление датчиков.  В книжке в самом конце есть таблица где указывается кол пожарных датчиков и эквивалент оконечного сопротивления соответственно. Внизу типа примечания написано что сие написано для извещ. Астра 421 П либо пож. изв с током потребл. от 70-90 мА. Мы используем ИП 212-87 и ИПР 513-10. В шлейфе одна ИПР и 8 ИП с сопротивлением 3,9 кОм без конца была сработка. В деж. режиме ип 212 токопотреб. 95 мА, а 421 70 мА. После не хитрых подсчетов, получаем  что оконечное сопротивление должно быть 4,7 кОм. Поставили и алилуя все заработало. Но почему то со вторым объектом такой способ не прокатил, в шлейфе 14 ИПов и 2 ИПР, после подсчета вычислили оконечник 6,2 кОм, ставим запускаем и наблюдаем сработку. Заменили 6,2 на 4,7 кОм все заработало. Вопрос каким макаром подсчитывается оконечное сопротивление исходя из токопотребления???
Здравствуйте.
Сработка происходила из-за не правильно рассчитанного ШС. Вы кроме оконечного резистора должны с каждым датчиком последовательно подключить шунтирующий резистор (как рекомендация номинал резисторов должен быть от 1,5 кОм до 2, 0 кОм), иначе ШС будет выходить не в те границы сопротивления.
Что касается номинала оконечного резистора, то он выбирается из условий:
менее 10 извещателей в ШС - 3,9 кОм
от 10 до 15 - 4,7 кОм
от 16 до 20 - 6,2 кОм
от 21 до 25 - 8,2 кОм
от 26 до 30 - 10 кОм
Страницы: 1