Астра-712/0 - пониженное питание 11,7В, Как повысить напряжение на выходе?
Многие приборы, в том числе и семейство приборов охраны квартир "ПРИТОК"
чутко реагируют на понижение питания ниже 12В.
Монтажники начинают криво смотреть на блок питания Астра-712/0

Дело в том, что система приток выдаёт команды:
- отсутствие напряжения 220В (питание ниже 12В)
- разряд АКБ, неисправность (питание ниже 11В)
- ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПИТАНИЯ (питание поднялось на отметку выше 12В)

Что делать монтажнику когда он купил комплект радио датчиков,
астра-РИМ-РПУ и напоследок блок питания АСТРА-712/0 и.....

... ему говорят БАЛБЕС иди обратнона объект борись и устрани на пульте долбит
сообщение ".. нарушено основное питание..."

Выяснилось что случай не еденичный, как исправить методом малых затрат?
1. питаться непосредственно с клемм АКБ через предохрантель
2. ставить стабилизатор напряжения на выходе
3. подрегулировать на плате (заменой элементов, закороткой и прочим манипуляции)
4. гарантийный ремонт
Лично я устранил проблему на более 10-ти объектах, которые прошли через меня. Это говорит о масштабах, а в реальности их на много больше. Может кому поможет:

В системе ПРИТОК в конфигурации занижаем установленный порог 12В на отметку 11,5В
Проблема решена, но отчасти
1. Да нет сообщении об аварии питания 220В
2. Однако ложный делается вывод о надёжности АКБ, т.к. время разряда уменьшается

ранее было расстояние 12В - до 11В - 4 часа
теперь стало расстояние 11,5 - до 11В - 1 час

оператор часто думает о низкой ёмкости АКБ батареи и необходимости замены и даются
ложные заявки на ЗАМЕНУ АКБ

ВОПРОС: проблема известна инженерам ТЕКО? Раньше же такого не было
Если приток работает через GSM, то у него ток может достигать 1А. Это мои наблюдения по другим приборам с GSM модулем на борту. Второй момент это какие используются аккумуляторы? Сейчас под видом 7Ач часто можно встретить на 2Ач (внутри то пенопласт, то стекло для веса).
Ну ребята, мы же специалисты все, ну просто так не будем писать

1. АСТРА-712/0 - закупаем пачками по 20-30 шт в партии
2. Закупаем уже более 10-ти лет вместе с другим оборудованием у вас
3. Раньше такого не было!!!!
4. Теперь МАССОВО!!! переходим на ББП-20 - прощай АСТРА-712/0
5. Проблема не решается и почему? Ну ладно одна партия, вторая, ... четвёртая

Астра-712/0 на холостом ходу и без нагрузки выдаёт 11,4 - 11,6 В - вы издеваетесь что ли?
Здравствуйте, fzkuban.
На данный момент времени мы выпустили новый Астра-712/0 с расширенным диапазоном выходного напряжения и тока:
Номинальное выходное напряжение, 12 В
Выходное напряжение при работе от электросети переменного тока, от 13,0 до 13,8 В
Выходное напряжение при электропитании от АКБ, от 10,2 до 13,2 В
Номинальный выходной ток, А:
- для исполнения 1А ....................................................................... 1,0
- для исполнения 2А ....................................................................... 2,0

Напряжение отключения АКБ, 10,6 ±0,2 В
Заряд АКБ постоянным напряжением, 13,6 ± 0,2 В
Ограничение тока заряда АКБ, мА:
- для исполнения 1А ...................................................................... 200
- для исполнения 2А ...................................................................... 500
Время работы от АКБ, ч:
- для исполнения 1А ...................................................................... до 5
- для исполнения 2А ...................................................................... до 2,5
Есть ли схема электрическая принципиальная? Дпя исправления ситуации в случае питания на выходе ниже 12В

Повально у всех блоков питания  выход 11,8В
Плохо что нет подстроечного резистора или смены прошивки мозгов
Получили новую партию материалов 22 августа 2017 года - Блоки питания побоялись купили не 50 штук - купили со страха 10 щтук (для пробы)

Что вы думаете? На выходе меньше 12 В  :D
Астра-712/0 дает на выходе 12.5, но при нагрузке проседает до 11.8. Наверное стоит уменьшить нагрузку. Сказали,что в конце сентября будет новый ИП 1А, а в конце октября новый ИП 2А.
Вы думаете тут дилетанты пишут? Нет. На холостом ходу, под нагрузкой и по разному - пониженное напряжение у всех блоков питания 11,6В или 11,8В

А ведь наличие питания - это основной аргумент, по сранению с
- лампочками на панели
- защита от КЗ
- защита от....

САМОЕ ГЛАВНОЕ - питание меньше 12В и ВСЁ

Умное отслеживание питанием бьёт всё время тревогу:
- замените АКБ
- нет питания 220В

...и всё из-за напряжения меньше 12В

p.s. Я не понимаю кто их разрабатывал? Ну сделайте 12,5В или 13В - только спасибо бы сказали. Нет это как подстава какая то

ББП-20 - 2А нагрузка - 658 р.
ББП-30 - 3А нагрузка - 1150 р.
БИРП-12Вх1,6 - 1-2А  - 1400 р.
ИВЭПР-12х1,5 - нагрузка 1-2А- 1470р.
СКАТ1200Б - нагрузка 1,7А - 1560р.

СУПЕР "АСТРА-712/0" - нагрузка 1А - 1839р.!!!!!! Победитель (сарказм)

Почему разработчик не догадался ширину корпуса сделать чуть-чуть больше? Тогда можно было устанавливать АКБ-12Вх4,5Ач (они шире АКБ-12х7). Универсальности нет. Описания клемм нет. К примеру спрашивают :
- Почему два выхода 12В?
- Они независимые?
- Почему про это ничего не написано?
- Почему когда сдох АКБ блок питания пищит не 2 минуты, не 1 час, не 6 часов - он пищит ВЕЧНО.... и как обычно начинается это НОЧЬЮ.... Где техник, где техник, что мне делать? Как мне спать? Отключите мне это ка-нибудь.....

Ужас. Ведь это просто блок питания. Сделайте несколько линеек без лампочек и ПЦН на выходе - ктото их возьмёт

Сейчас много аппаратуры с GSM каналом - 1А это мало на сегодняшний день

Жду нового прибора и интересует его конкурентная ЦЕНА
Страницы: 1 2 След.