Установлены Астра-РИ-М РПУ (режим автономный) в кол. 2х штук и к ним привязаны 3321 и 5121. Установлены подвальном помещении, глубина около 1,5 метров РПУ с внутренними антеннами. Извещатели стоят по периметру, вокруг подвала, на калитке дома, и в доме над подвалом. Расстояние до извещателей от 2х метров до 30 м (самый дальний). Проработав 1 Год и месяц магнитокантактный извещатель стал "пропадать", то один то другой из самых дальних. Т.е. открывают входную калитку. а срабатывание на РПУ нет, иногда появлялось сообщение о вскрытие корпуса. Были заменены все элементы питания, глючные извещатели перенесены ближе и заменены на стабильные. Прошла неделя то же самое. Вскрыли проверил все ок. Оттянули пружинки собрали. Прошли ещё 1,5 недели. Дальний извещатель "потерялся", ситуация таже, начинаешь его разбирать, проверять магнит всё начинает работать опять.
1. Думал элементы питания - заменены всё повторяется.
2. Думал Извещатели - меняли всё то же самое.
3. Плохой приём - нет возможности перенести РПУ, а длинны кабеля не хватает для поднятия антенны из подвала.
4. С Извещателями движения такого не происходит, был один глюк. Один сработал, при том что сенсор был закрыт плотной бумагой.
Сам вопрос, на сколько можно удлинить кабель, антенны. Да резонансная, но что поделаешь, нужно выносить!!! Может тогда 433 внешнюю - штырь.
И если не поможет, что можно проверить?
Из вредных условий. Рядом есть огромная стройка кучи домов, началась как раз летом. И так же присутствует в паре км военная часть, с полями антенн. Рядом в подвале три стаба, каждый на свою фазу, один прямой ИБП, автоматика от насосов и котел с проходными насосами, думаю они тоже свою лепту несут, в 3х метрах но повыше в соседней комнате стоит дизель гена, в бай пасе. Стены подвала железобетон наливной, антенны смотрят через окошко из подвала, но закрытое металл ставней.
Странно, то что все работало и на голом месте такие неприятности стали вылазить.
1. Думал элементы питания - заменены всё повторяется.
2. Думал Извещатели - меняли всё то же самое.
3. Плохой приём - нет возможности перенести РПУ, а длинны кабеля не хватает для поднятия антенны из подвала.
4. С Извещателями движения такого не происходит, был один глюк. Один сработал, при том что сенсор был закрыт плотной бумагой.
Сам вопрос, на сколько можно удлинить кабель, антенны. Да резонансная, но что поделаешь, нужно выносить!!! Может тогда 433 внешнюю - штырь.
И если не поможет, что можно проверить?
Из вредных условий. Рядом есть огромная стройка кучи домов, началась как раз летом. И так же присутствует в паре км военная часть, с полями антенн. Рядом в подвале три стаба, каждый на свою фазу, один прямой ИБП, автоматика от насосов и котел с проходными насосами, думаю они тоже свою лепту несут, в 3х метрах но повыше в соседней комнате стоит дизель гена, в бай пасе. Стены подвала железобетон наливной, антенны смотрят через окошко из подвала, но закрытое металл ставней.
Странно, то что все работало и на голом месте такие неприятности стали вылазить.