Здравствуйте! На проходной установлена Астра-РИ-М, на объекте астра рпд. Расстояние 250 метров, по пути огромное количество зданий с полуметровыми стенами, здания высотой не более шести метров (хотя с небольшими поворотами есть дорога до вахты). Приемник и передатчик так получается что стоят у окон, но окна выходят на противоположные стороны зданий. Вопрос заключается вот в чем: сигнал не приходит, что мне нужно докупить чтоб объект контролировался Астра-РИ-М, или же сигнал должен приходить?. И еще вопрос. На компьютере установлена Windows 7 х32бит. Подключаю Астра-РИ-М по usb, подключения нет (окно выскакивает при попытке подключения в программе Pconf-R-v1_0, пишет "приборы марки астра отключены по usb). Также при первичном подключении астры к usb не установился драйвер, и теперь пишет, что устройство не опознано.
1 Для обеспечения доставки событий, у Вас нет прямой видимости, нужно установить внешние антенны типа АШ-433 или АН-433. Антенны поднять насколько можно выше, кабель от антенны короткий, поэтому можно поднять вместе с РПУ/РПД. На РПД установить перемычку POWER. 2. Это некоторые компьютеры с установленной системой Win7 программе Pconf_R не дают установить драйвер. Поэтому установить в ручную, нажав на файл c:\Program Files\TEKO\Pconf-R\drv_atm\DPInstx86.exe правой кнопки мыши, из меню выбрать установку (запуск) с правами админстратора.
Спасибо за ответ. А если использавать кабель с волновым сопротивлением на 50 ом в качестве удлиннителя и на конце закрепить антенку (идущую в комплекте с астра)?. Просто уже все куплено и к смете проблематично добавить, хоть сам покупай)
Нет, так не получиться, эффект будет еще хуже. Не сможете согласовать кабель. Правильнее будет РПУ и РПД поднять выше. Но не забывайте, РПД работает до -30 градусов, а РПУ только до -10 градусов.
Встроенные выходы в РПУ Астра-РИ-М (реле-2 шт. ОК - 1 шт) предназначены для работы в автономном режиме . Все выходы можно перепрограммировать под свои задачи с помощью программы Pconf-R.
Я для релюшек все выставил как мне нужно (в указанной выше программе), но когда срабатывает РПД то на РПУ мигает ораньжевый светодиот, а релюшки не переключаются. На РПД шлейф (gnd-zone) размыкается при сработке ПЦН с другого прибора. Я думаю я плохо разобрался с инстркцией к передатчикам, просто нет времени, другая работа еще. Вообщем на объекте стоит прибор "сигнал"20, от него с ПЦН передается на шлейф РПД (пцн размыкается при тревоге). . На вахте стоит рпу. С его релюшек нужно передать на шлейф "сигнал" 20 (который стоит рядом с рпу).
Вам реле РПУ трогать не надо, в заводских настройках они уже имеют режим, который Вам подходит. Если все передается на РПУ Астра-РИ-М, то РПД РИ должен иметь "режим работы в системе Астра-РИ-М" в качестве извещателя. Если выбрать охранный режим, то он обрабатывается на реле 1 РПУ, если пожарный, то на реле 2 РПУ. Чтобы режимы реле РПУ сделать как в заводских настройках, в программе Pconf-R нажать кнопку "Выставить заводские настройки" и нажать "Записать в прибор".