Хотелось бы уточнить вопрос:
Сколько состояний именно проводных ШС?
Различается ли Обрыв и КЗ?
Сколько состояний именно проводных ШС?
Различается ли Обрыв и КЗ?
28.11.2013 10:53:06
Хотелось бы уточнить вопрос:
Сколько состояний именно проводных ШС? Различается ли Обрыв и КЗ? |
|
|
|
28.11.2013 11:24:08
Для ШС с токовым контролем типа Астра-712/х:
ШС охранного типа обеспечивает контроль сопротивления ШС по жестким границам «Норма», «Нарушение» ШС пожарного типа обеспечивает контроль сопротивления ШС по жестким границам «Норма», «Нарушение», «Неисправность», «Внимание» КЗ для охранного ШС - это "Нарушение", для пожарного - "Неисправность" То же самое в случае обрыва |
|
|
|
28.11.2013 11:44:07
Плохо.
Т.е. зашунтировать датчик для разделения "Нарушение обрыв" и "Нарушение датчик" нет возможности... |
||||
|
|
|||