добрый день! есть действующая система на астре 812. версия 3_11_1. в ней 5 разделов. первые 3 периметральные, т.е. в ней только смк оконные и дверные. в 4 и 5 ик датчики. на астре812 использованы реле 1 и 2 для сработки по тревоге, ОК1 используется для сирены, ОК2 используется для Взятия/снятия. все это подключено к передатчику компании Навтелеком -Элемент 1115. В системе было прописано 3 радиобрелка, которые приписаны ко всем 5 разделам, при взятии передатчик отправляет на ПЦО "Взятие". сейчас все замечательно работает, но клиент захотел ставить под охрану только периметр, находясь в доме. причем это должны видеть на пульте. нужно настроить частичную постановку, при тревоге по периметру это должно отображаться на ПЦО. прописал 3 радиобрелка РПДК как РПД, потом прописал их как touch memory. Привязку к ОК2, приписал к первым 3 разделам (периметр и входная дверь). когда увидел, что при постановке взятие на ПЦО не проходит(ОК2 при постановке не отрабатывает) причем на клавиатуре пишет, что разделы 1,2,3 под охраной, приписал к разделу 1. Но и тогда, при постановке с брелков, которые приписаны ко всем разделам, проходило взятие, а которые приписаны к разделам 1,2, 3 постановка не проходила.
сделал резервные копии РПУ и Астра812, обновил версии до 3,12,0. в системе появились 48 разделов, коды пользователя пропали, коды touch memory вместо 6 стало 96, причем какие то непонятные. настройки разделов сбились, везде появились задержки по 244 сек., привязки к разделам пропали. причем если ставить 3 раздел круглосуточный, он автоматически ставился под охрану..... стал экспериментировать, ставил первый раздел как специальный, ставил галочку на взятии по всем разделам и по одному разделу.
вообще, при обновлении до 3_12_0 программа становится кривовато, настройки разделов сбиваются, коды теряются, ключи тач мемори вместо 6, стало 96. причем левых, которые к системе никакого отношения не имеют.
В итоге совсем запутался, брелки так и не настроил. Откатил все на 3_11_1, залил резервную копию.... Не так давно, общался с сотрудником тех. поддержки, который рассказывал, что все можно замечательно можно настроить на частичную охрану. Но сегодня видимо общался с другим сотрудником. Я совсем не понял, как это нужно настроить.
помогите настроить частичную охрану, ведь это должно работать!
А Ваш пультовой прибор имеет раздельное взятие по шлейфам? Если нет тогда надо второй или проводной расширитель с отдельным взятием прибора. А разработчикам давно надо сделать, чтобы реле 812 отрабатывали в снятом состояние шлейфов приписанных к определенным разделам. Чтобы не заморачивались люди с задержками и постановками. А ставили только пультовой прибор .
не очень понял, причем тут пультовой прибор... задача стоит такая: чтобы по взятию как минимум одного из разделов отрабатывал ОК2. всего разделов 5, первые 3- периметральные, 4 и 5 объем. грубо есть 2 брелка: один ставит под охрану все 5 разделов, а второй ставит первые 3. вот нужно сделать так, чтобы допустим по взятию раздела 1 (ставится под охрану в обоих случаях) отрабатывал ОК2.
сейчас все работает так: в случае постановки всех 5 разделов, отрабатывает ОК2 (выход взят/снят). и при тревоге отрабатывает тревожное реле. а в случае постановки первых 3 разделов, они под охрану встают, на клавиатуре пишет: Готов Взят периметр2. при сработке клавиатура начинает пищать, но не сирена (ОК1), не тревожное реле не отрабатывает.....
Пока Вы не поставите все разделы 812 под охрану сигнал с ОК 2 не пойдет. Поставили периметр под охрану замкнулось реле 1, которое привязано к шлейфу 1 пультового прибора. Реле 2 привязанное к 2 шлейфу в обрыве. Если нет раздельного взятия по шлейфам пультового прибора . ничего у Вас не получится.