Прошу прощения, может вопрос покажется вам банальным... Подключаю извещатель Астра-6 к GSM-дозванивателю Астра-882. К сожалению в руководстве точной схемы подключения не обрисовано, но свожу контакты с 882 Zone 1 и GDN к обоим RELAY на Астре-6. Все никак не могу понять, на GSM дозванивателе постоянно мигает или же вообще не подает никаких признаков диод Zone 1. Тоесть показывает что объект снят/не готов/готов. Как же наконец перевести его в состояние "взят под охрану"? Заранее спасибо, уже измучался...
К Астре-дозор подключили астру 6. Прибор видит 2 датчика астра 6, при снятии одного срабатывает сирена, но светодиоды не мограют и прибор не реагирует на дым. В чем может быть проблема. Заранее благодарю.
Дмитрий Гришин пишет: К Астре-дозор подключили астру 6. Прибор видит 2 датчика астра 6, при снятии одного срабатывает сирена, но светодиоды не мограют и прибор не реагирует на дым. В чем может быть проблема.
Заранее благодарю.
Хорошие вопросы?! 1.Астра-6 скорее всего подключили не правильно. В Астра-Дозор не классические токовые ШС, а сигнальные входы. Схема подключения есть в РЭ, которая идет с прибором Астра-Дозор. Ну как два датчика никак не увидеть, разве что если к двум сигнальным входам подключить один и тот же извещатель. 2 <при снятии одного срабатывает сирена, но светодиоды не мограют> Какие светодиоды? И где? На какой выход подключена Сирена? 3. <и прибор не реагирует на дым>. Опять же, какой прибор не реагирует на дым. На дым может реагировать только пожарный извещатель, а здесь я его не вижу. С прибором идет "Инструкция для быстрого запуска", все описано. Остается только читать и делать. Мануал надо читать, хотя бы через строчку.