В подвале дома был смонтирован извещатель Астра-512 на высоте 1,8 метра (выше потолок не позволяет). Расстояние от извещателя до проёма в стене, который предполагается контролировать, приблизительно 3 метра. Извещатель находится в режиме «Устойчивость к животным до 20 кг».
После монтажа стали получать сообщения о тревоге. Чтобы выяснить причину, была смонтирована камера видеонаблюдения. По записям видеоархива предположили, что причиной является кошка (с виду не больше 4 кг), запрыгивающая на трубу (высота 1 метр над полом).
Я понимаю, что не выполнены рекомендации по установке (руководство по эксплуатации 512-v7_5 п. 8.3.1 и п .8.3.7), но хотелось бы узнать:
1. По каким пропорциям (отношение высоты установки извещателя к расстоянию до контролируемого объекта) «наша» кошка стала весить больше 20 кг?
2. Каким образом формируется сигнал с четырехплощадочного пироэлектрического приемника? В п.2.2. написано, что приемник создает два независимых канала обнаружения. Я так понял, что получается две пары, только какие? Верхние с нижними, левые с правыми или по диагонали?
После монтажа стали получать сообщения о тревоге. Чтобы выяснить причину, была смонтирована камера видеонаблюдения. По записям видеоархива предположили, что причиной является кошка (с виду не больше 4 кг), запрыгивающая на трубу (высота 1 метр над полом).
Я понимаю, что не выполнены рекомендации по установке (руководство по эксплуатации 512-v7_5 п. 8.3.1 и п .8.3.7), но хотелось бы узнать:
1. По каким пропорциям (отношение высоты установки извещателя к расстоянию до контролируемого объекта) «наша» кошка стала весить больше 20 кг?
2. Каким образом формируется сигнал с четырехплощадочного пироэлектрического приемника? В п.2.2. написано, что приемник создает два независимых канала обнаружения. Я так понял, что получается две пары, только какие? Верхние с нижними, левые с правыми или по диагонали?