Здравствуйте, как следует из темы, вопрос заключается в комутации устройств с целью контроля наличия питания 220в:
Суть:
В пособии "Астра-812 Pro v3_2 ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ ИЗ МЕНЮ ПРИБОРА"
В п.3.2 в пп.1 сказано:
"Подключение с контролем питания. При наличии у источника питания релейного выхода, который размыкается при пропадании 220 Вольт, необходимо подключить этот выход к входу контроля питания (клеммы «Z1» и «GND»). Клеммы «U1» и «U2» при этом
необходимо соединить перемычкой из провода (например, КСПВ).
При пропадании 220 Вольт на источнике питания на входе контроля питания происходит
разрыв, и на дисплее прибора Астра-812 Pro появляется сообщение о неисправности."
ок, «Z1» и «GND» - вход, с этим вроде ясно, далее
Из руководства по эксплуатации «Астра-712/0» следует, что источник питания формирует извещения согласно таблице 1., в которой сказано, что "Отсутствие электропитания от электросети ~230В" формируется на выходах Реле1 и Реле2, сигналами "-" и "+" соответственно", итого - парой реле создаються сигналы на выходе, по которым можно определить 5 разных состояний
1) [+ | +] - Норма
2) [л | -] - Короткое замыкание выхода/Перегрузка выхода 12 В
3) [- | +] - Сеть неисправность/Питание от АКБ
4) [л | -] - Разряд АКБ
5) [+ | -] - Неисправность АКБ/Отсутствие АКБ
"+" – реле замкнуто, "– " – реле разомкнуто, "л" – любое состояние
хм.. два выхода у «Астра-712/0» и один вход «Астра-812pro»..
при этом «Астра-812pro» имеет и «Z2» и «GND», но настройки ШС(Z1/Z2) позволяют назначить в качестве "шлейфа контроля питания" только один из них...
если подключиться к первому реле(по факту размыкания), то результат будет зашумлён, т.к. п.2 и п.4 на выходах имеют любое состояние, да и к тому же выпадает п.5 неисправности, т.к. на выходе "+", что по п.1 является нормой... такой вот ребус..
по второму тоже смысла нет.
также в настройках «Астра-812pro», можно задать тип ШС(Z1 и Z2) как программируемый, что вроде как намекает на то, что можно где-то анализировать их состояния и по итогу что-то предпринимать, но информации о "программировании" я что-то вообще никакой не нашёл.
Суть:
В пособии "Астра-812 Pro v3_2 ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ ИЗ МЕНЮ ПРИБОРА"
В п.3.2 в пп.1 сказано:
"Подключение с контролем питания. При наличии у источника питания релейного выхода, который размыкается при пропадании 220 Вольт, необходимо подключить этот выход к входу контроля питания (клеммы «Z1» и «GND»). Клеммы «U1» и «U2» при этом
необходимо соединить перемычкой из провода (например, КСПВ).
При пропадании 220 Вольт на источнике питания на входе контроля питания происходит
разрыв, и на дисплее прибора Астра-812 Pro появляется сообщение о неисправности."
ок, «Z1» и «GND» - вход, с этим вроде ясно, далее
Из руководства по эксплуатации «Астра-712/0» следует, что источник питания формирует извещения согласно таблице 1., в которой сказано, что "Отсутствие электропитания от электросети ~230В" формируется на выходах Реле1 и Реле2, сигналами "-" и "+" соответственно", итого - парой реле создаються сигналы на выходе, по которым можно определить 5 разных состояний
1) [+ | +] - Норма
2) [л | -] - Короткое замыкание выхода/Перегрузка выхода 12 В
3) [- | +] - Сеть неисправность/Питание от АКБ
4) [л | -] - Разряд АКБ
5) [+ | -] - Неисправность АКБ/Отсутствие АКБ
"+" – реле замкнуто, "– " – реле разомкнуто, "л" – любое состояние
хм.. два выхода у «Астра-712/0» и один вход «Астра-812pro»..
при этом «Астра-812pro» имеет и «Z2» и «GND», но настройки ШС(Z1/Z2) позволяют назначить в качестве "шлейфа контроля питания" только один из них...
если подключиться к первому реле(по факту размыкания), то результат будет зашумлён, т.к. п.2 и п.4 на выходах имеют любое состояние, да и к тому же выпадает п.5 неисправности, т.к. на выходе "+", что по п.1 является нормой... такой вот ребус..
по второму тоже смысла нет.
также в настройках «Астра-812pro», можно задать тип ШС(Z1 и Z2) как программируемый, что вроде как намекает на то, что можно где-то анализировать их состояния и по итогу что-то предпринимать, но информации о "программировании" я что-то вообще никакой не нашёл.